新版GMP中,对洁净区的换气次数是怎样固定的,A、B、C、D级各是多少?
我知道答案 本帖寻求最佳答案答复被采用后将取得体系奖赏2 金币 , 现在已有11人答复
沙发
宣布于 2013-8-6 11:17:21 | 只看该作者
论坛里搜一下,有这方面的信息。
板凳
宣布于 2013-8-6 11:33:03 | 只看该作者
洁净等级        房间相对湿度        房间温度        压差        换气次数/风速
D级        45%≤RH≤65%        18-26℃        洁净区与一般区间压差≥10Pa        ≥15次/h
C级        45%≤RH≤60%        20-24℃        洁净区与一般区间压差≥10Pa        ≥25次/h
B级        45%≤RH≤60%        20-24℃        洁净区与一般区间压差≥10Pa        ≥45次/h
A级层流        N/A        N/A        N/A        0.36-0.54m/s
药徒
地板
宣布于 2013-8-6 11:35:46 | 只看该作者
新版GMP攻略未对此进行规矩,你能够参照:
IS P E攻略中经历规律的典型数值为:
• F D A 和IS P E的CNC (EM E A D 级动态标准)级空间,6 ~ 2 0 次/ h ;
• ISO 8 级(EM E A C 级动态标准) 空间,20 - 4 0 次/ h ;
• ISO 7 级(EMEA B 级动态标准)空间,40 - 6 0 次/ h ;
• ISO 5 级(EM E A A 级) 空间,关于单向流而言,换气次数没有任何关系;气流
速度和方式至关重要。
5#
宣布于 2013-9-16 17:20:07 | 只看该作者
谢谢共享~~~共同进步~~
6#
宣布于 2013-10-6 10:30:29 | 只看该作者
IS P E攻略要求高了一点
7#
宣布于 2013-10-8 10:15:44 | 只看该作者
药徒
8#
宣布于 2013-10-8 16:48:45 | 只看该作者
实际上 换气次数的含义不大
9#
宣布于 2013-10-19 16:39:57 | 只看该作者
学习
别的在厂房净化区设计时应当+5。。这样能确保损耗
10#
宣布于 2013-12-5 09:00:22 | 只看该作者
好像是一个规模的
11#
宣布于 7 天前 | 只看该作者
GB多少去哪里找的
12#
宣布于 7 天前 | 只看该作者
绣线菊 宣布于 2013-8-6 11:33
洁净等级        房间相对湿度        房间温度        压差        换气次数/风速
D级        45%≤RH≤65%        18-26℃        洁净区与一般区间压差≥10 ...

在哪个文件找到的
您需求登录后才能够回帖 登录 | 当即注册

本版积分规矩

×友谊提示
1、无权下载附件会员或许原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里边收到的承认邮件即可; 2.作者设定权限的,进步用户组等级即可
2、对本站的任何疑问或协作需求,请联络微信tank066,关于怎样进步用户组/积分:https://www.n6jhk026d.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区宣布、转载的任何著作仅代表其个人观念,不代表本社区认同其观念。
4、假如存在违背国家相关法令、12bet官方网站、法令的行为,咱们有权在不经作者允许的情况下删去其在本论坛所宣布的文章。
5、一切网友不要盗用有清晰版权要求的著作,转贴请注明来历,不然文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-7-1 07:44 , Processed in 0.121292 second(s), 65 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回来顶部