[压缩空气] 压缩空气粒子不符合预期

[复制链接]
药徒
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-19 10:00:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

如图,压缩空气系统,这个阵容粒子居然只有C,个别点只有D级洁净区标准,钱是不是白花了。蒲友门帮忙分析下。。。。
   
推荐
发表于 2019-6-19 11:04:06 | 只看该作者
我个人觉得,原因可能有以下几方面,1管道的酸洗钝化,管道清洁不到位,PA管道是否过长
                                  2整个系统在维护保养及使用方面是否到位(如压缩机保养、管道定期灭菌等)
                                  3除菌过滤器及其他上游过滤器是否定期做完整性检测或定期更换
                                  4检测一下PA空气中的Cl-含量是否过多
                                  5查一下除菌过滤器的使用压力上限,可在滤器上游设置减压阀
                                 
药徒
沙发
发表于 2019-6-19 10:27:43 | 只看该作者
这个更系统没太大关系吧,有可能设备本身问题,或者管道的洁净度差?不是很懂
板凳
发表于 2019-6-19 10:39:27 | 只看该作者
你们是要达到百级标准?

点评

a1234567890  是的,按道理可以达到的,看得出啥问题吗  详情 回复 发表于 2019-6-19 10:40
药徒
地板
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:40:31 | 只看该作者
宠物是条狗 发表于 2019-6-19 10:39
你们是要达到百级标准?

是的,按道理可以达到的,看得出啥问题吗
5#
发表于 2019-6-19 10:45:31 | 只看该作者
a1234567890 发表于 2019-6-19 10:40
是的,按道理可以达到的,看得出啥问题吗

估计不行吧,我们吸干机后面加了3个0.01的过滤器,都不能达到百级,也就万级的标准。
当压缩空气的压力调小到0.3mpa以下可以达到百级,压力上升到0.7mpa就只有万级了。
我感觉是滤芯不耐高压,也有可能是我们测的方法有问题

点评

a1234567890  你们找到原因了吗  详情 回复 发表于 2019-6-19 10:53
6#
发表于 2019-6-19 10:46:58 | 只看该作者
除菌过滤器后的洁净管道是否有问题?

点评

a1234567890  就阀门了  详情 回复 发表于 2019-6-19 10:53
药徒
7#
发表于 2019-6-19 10:50:46 | 只看该作者
一般来说末端过滤器没问题的话初期一般不会有这个情况的,跟制备系统没啥关系,考虑一下是不是末端过滤器后段的管道过长没有吹扫干净有焊渣之类的杂质,建议把管道多吹扫一段时间再测试看看

点评

a1234567890  我去试试  详情 回复 发表于 2019-6-19 10:53
药徒
8#
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:53:29 | 只看该作者
youlanyu0912 发表于 2019-6-19 10:50
一般来说末端过滤器没问题的话初期一般不会有这个情况的,跟制备系统没啥关系,考虑一下是不是末端过滤器后 ...

我去试试
药徒
9#
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:53:46 | 只看该作者
沉淀nyear 发表于 2019-6-19 10:46
除菌过滤器后的洁净管道是否有问题?

就阀门了
药徒
10#
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:53:58 | 只看该作者
宠物是条狗 发表于 2019-6-19 10:45
估计不行吧,我们吸干机后面加了3个0.01的过滤器,都不能达到百级,也就万级的标准。
当压缩空气的压力 ...

你们找到原因了吗
11#
发表于 2019-6-19 10:56:39 | 只看该作者
a1234567890 发表于 2019-6-19 10:53
你们找到原因了吗

没有啊,我怀疑滤芯就是不耐高压的,不然为啥压力调小了能合格,压力调大了不合格。你要是找到解决方案跟我说下啊

点评

a1234567890  好吧,报告领导去,看看老师傅怎么说  详情 回复 发表于 2019-6-19 11:02
药徒
12#
 楼主| 发表于 2019-6-19 11:02:13 | 只看该作者
宠物是条狗 发表于 2019-6-19 10:56
没有啊,我怀疑滤芯就是不耐高压的,不然为啥压力调小了能合格,压力调大了不合格。你要是找到解决方案跟 ...

好吧,报告领导去,看看老师傅怎么说
14#
发表于 2019-6-19 11:06:34 | 只看该作者
龙吟凤 发表于 2019-6-19 11:04
我个人觉得,原因可能有以下几方面,1管道的酸洗钝化,管道清洁不到位,PA管道是否过长
                  ...

我问下,我们的压缩空气压力调小了就能达到百级,压力恢复到7公斤就不能达到百级, 是不是就是因为滤芯不耐压?
但是问过好几个厂家,说就是用这样的滤芯
15#
发表于 2019-6-19 11:23:42 | 只看该作者
宠物是条狗 发表于 2019-6-19 11:06
我问下,我们的压缩空气压力调小了就能达到百级,压力恢复到7公斤就不能达到百级, 是不是就是因为滤芯不 ...

那还要看看您的粒子计数器的采样量,如果压缩空气的出气量大于粒子计数器的采样量,相当于吹出大于吸入,所以不能达标
16#
发表于 2019-6-19 11:26:29 | 只看该作者
龙吟凤 发表于 2019-6-19 11:23
那还要看看您的粒子计数器的采样量,如果压缩空气的出气量大于粒子计数器的采样量,相当于吹出大于吸入, ...

还有一般压缩空气用的疏水性过滤器承受的压力上限没有超过5公斤的,你使用7公斤已经将滤器吹破,那样粒子不是全过去了吗
17#
发表于 2019-6-19 12:06:50 | 只看该作者
龙吟凤 发表于 2019-6-19 11:23
那还要看看您的粒子计数器的采样量,如果压缩空气的出气量大于粒子计数器的采样量,相当于吹出大于吸入, ...

压缩空气采集后再测试过,发现结果是一样的,应该不是吹大于吸的情况
药徒
18#
发表于 2019-6-19 12:25:32 | 只看该作者
压缩空气的粒子是非常容易控制的,可检查除菌过滤器下游的管路。
药徒
19#
 楼主| 发表于 2019-6-19 12:58:23 | 只看该作者
龙吟凤 发表于 2019-6-19 11:04
我个人觉得,原因可能有以下几方面,1管道的酸洗钝化,管道清洁不到位,PA管道是否过长
                  ...

药徒
20#
发表于 2019-6-19 15:26:47 | 只看该作者
考虑下滤芯的流量限制,过滤量越大使用的滤芯越多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.n6jhk026d.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、12bet官方网站、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-8-23 21:51 , Processed in 0.136668 second(s), 73 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部