今天收到山东某设计院的微生物检测洁净区的暖通图纸,微生物检测洁净区设计全排,而且设计空调进风在室内。以前没有要求微生物检查要全排处理,山东某设计院给出的解释是现在都这么设计,说是要求这样。是我落伍了吗?大神给我指点一下。

最佳答案

制药初学者 发表于 2019-6-21 16:59 微生物检测室真需要全排吗?阳性菌全排我很认同。 微生物限度室目前的主流设计是C+A条件下的A2生物安全柜设计,阳性菌室是D级中A2生物安全柜设计,至于所谓的全排,我的理解是不带生物安全柜的情况下把房间内的风全排,对吧?这样的设计并不优于D级+A2的设计,耗能,环境控制不稳定,至于楼主说的这个,建议再和设计院沟通一下,你是业主你说了算
药徒
推荐
发表于 2019-6-21 14:47:57 | 只看该作者
通常微生物限度室、阳性对照室等涉及微生物活体操作的房间要么全排,要么就是安装生物安全柜,至于无菌检测大多是可以循环的,
虽然设计院的意图有点偏激,但是全排却是避免交叉污染最好的措施,相较于增加的成本,对于新建厂房来说,利大于弊。

点评

制药初学者  微生物检测室真需要全排吗?阳性菌全排我很认同。  详情 回复 发表于 2019-6-21 16:59
药徒
推荐
 楼主| 发表于 2019-6-21 16:58:36 | 只看该作者
lszeric 发表于 2019-6-21 13:42
可以跟设计院沟通下设计意图。

沟通了,说是都这么设计,我问是不是强制要求,回我一句说,让我自己提问题,他们照着改。
药生
沙发
发表于 2019-6-21 13:19:37 | 只看该作者
垃圾设计院呗

点评

lszeric  不要这么说嘛,闻道有先后,没术业有专攻...  详情 回复 发表于 2019-6-21 13:37
药徒
板凳
发表于 2019-6-21 13:37:34 | 只看该作者
本帖最后由 lszeric 于 2019-6-21 13:43 编辑

不要这么说嘛,闻道有先后,没术业有专攻...,或者设计师有什么设计意图。

点评

山顶洞人  对啊,设计烂不要紧,但是这么回复客户,我就觉得很垃圾。什么叫现在都这么做,要求是这样,无凭无据的误导!专业的回答就应该解释清楚,出处何在。 简直是搞笑,估计是道听途说,把阳性的要求生搬硬套了而已!  详情 回复 发表于 2019-6-24 08:15
药徒
地板
发表于 2019-6-21 13:42:24 | 只看该作者
可以跟设计院沟通下设计意图。

点评

制药初学者  沟通了,说是都这么设计,我问是不是强制要求,回我一句说,让我自己提问题,他们照着改。  详情 回复 发表于 2019-6-21 16:58
5#
发表于 2019-6-21 14:08:32 来自手机 | 只看该作者
设计院好比厨师,你点菜时不说少放盐多放肉的要求,大厨会放肉?
药徒
8#
 楼主| 发表于 2019-6-21 16:59:30 | 只看该作者
火舞精灵 发表于 2019-6-21 14:47
通常微生物限度室、阳性对照室等涉及微生物活体操作的房间要么全排,要么就是安装生物安全柜,至于无菌检测 ...

微生物检测室真需要全排吗?阳性菌全排我很认同。

点评

火舞精灵  主要是看是否涉及微生物活体操作  详情 回复 发表于 2019-6-21 17:00
药徒
9#
发表于 2019-6-21 17:00:57 | 只看该作者
制药初学者 发表于 2019-6-21 16:59
微生物检测室真需要全排吗?阳性菌全排我很认同。

主要是看是否涉及微生物活体操作

点评

制药初学者  微生物室是不涉及的  发表于 2019-6-22 07:51
药生
10#
发表于 2019-6-24 08:15:46 | 只看该作者
lszeric 发表于 2019-6-21 13:37
不要这么说嘛,闻道有先后,没术业有专攻...,或者设计师有什么设计意图。

对啊,设计烂不要紧,但是这么回复客户,我就觉得很垃圾。什么叫现在都这么做,要求是这样,无凭无据的误导!专业的回答就应该解释清楚,出处何在。
简直是搞笑,估计是道听途说,把阳性的要求生搬硬套了而已!
11#
发表于 2019-6-25 11:36:49 | 只看该作者
发表于 2019-6-25 16:55:18 | 只看该作者
现在微限室都用生物安全柜了。。。。

点评

制药初学者  我们还是用的超净工作台  发表于 2019-6-26 10:15
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.n6jhk026d.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、12bet官方网站、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-7-19 04:16 , Processed in 0.124690 second(s), 68 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部